昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
hpl1111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 223 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-01-10
最后登录: 2024-09-19
查看hpl1111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-26 10:36
    16A够了,量各相对地电阻,各相间电阻,要大于0.5M才行,用万用表可以;
  还有就是有漏电保护的话,后面不能中线接零;
  电机一般不会烧,100%是对地了。