zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-22 14:19
把泵拆下,放木桌子上,再启动看有无跳闸现象,无则说明电机接地,有则说明线路,断路器接触器等回路有问题,做维修,别太懒,多动脑,走捷径。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。