楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
sunchenghua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看sunchenghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-02 17:43
工厂设计用的断路器有好几种:1,配电保护用;2,电机使用。。。。。
按你的说法来看20A是足够的,除非断路器质量有问题。
这里不存在重载启动的问题,断路器的保护曲线一般是能规避过去的。
最大的可能性事对地短路了。
电机烧坏的可能性几乎不会存在。