昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
yang20099
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yang20099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-04 22:54
老兄:我建议你。1:用钳表测电流,然后用钳表的20M挡测交流接触器线圈和交流接触器的外壳的阻值。我在维修一台烤箱的时候遇到过这样的问题。在重负载时,突然对地短路,换了一个交流接触器后故障就排除了!