楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 302 点
下载积分: 684 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2012-10-22
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-03 20:57
呵呵,那么你应该先测量一下热继电器输出380V到电机的电线,因为电线的短路也会跳闸。还有如果电线断了一条,那也会导致缺相跳闸的。
          
         如果我答的对的话请给个高分,因为我急切下载资料,却苦于分数太低。求求各位了。