昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
卧龙湾
学习是宝
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 364 个
工控威望: 675 点
下载积分: 16432 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2010-03-08
最后登录: 2024-02-21
查看卧龙湾的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-21 10:23
应该是匝间短路