楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
wuxidongxing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 68 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1357 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-10-14
查看wuxidongxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-22 14:37
空开不是太小的话(不低于25A),把电机电源线拆了,开机,不跳,电机坏,还跳就麻烦了,线路间有短路(新设备一般不可能出现),在这估计空开小原因大一点