zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
niba
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 120 点
下载积分: 620 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2009-11-06
最后登录: 2019-03-22
查看niba的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-19 22:45
我也有过这样的问题,换过一台泵之后照样,先把泵拆下来空运行,查看电流情况,如果没有跳,可能是泵的原因,不要找电气的原因了,