zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 182 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2009-09-22
最后登录: 2023-07-07
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-16 10:35
可能性最大的就是电机绕组都短路现象~~