zhuls
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6767 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-03
最后登录: 2021-04-23
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 477 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 241(小时)
注册时间: 2007-08-05
最后登录: 2022-10-20
查看新闻联播的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-14 14:18
个人意见:
   在没摇表的情况下也能检查
   拆下电机接入线,合上开关,若跳闸则电关坏
   不跳闸时,给电机接一相线,合上开关,若跳闸则电机接地
   轮流换第二相,第三相
   如果还不跳闸,则电机匝间短路,挂了