楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-12-18
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-15 11:59
非常简单的问题,和断路器无关,换个接触器吧或检查接触器怎么接的吧。