请问三相五线制的稳压器(AC380-AC380),出来三火线一零线一地线,当采用任意一火和零线时,若为L1与N(AC220)配上功率为8KW的设备,L2与N(AC220)配上容量为3KVA的变压器,而L3与N则不配任何东西,请问这样的话会出现三相不平衡现象吗?如若有应如何解决?请高人不吝赐教
[ 此帖被regan2在2010-03-11 17:24重新编辑 ]
分享
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2474 个
工控威望:
1761 点
下载积分:
82807 分
在线时间: 1511(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-11-26
查看pretco123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-12 15:16
全看
|
小
中
大
一定存在不平衡.知不知道二级变压器的容量是多少?