用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三相五线制的问题请教
上一主题
下一主题
regan2
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
162 个
工控威望:
180 点
下载积分:
484 分
在线时间: 131(小时)
注册时间:
2009-10-23
最后登录:
2023-10-05
查看regan2的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-11 16:46
全看
|
小
中
大
请问三相五线制的稳压器(AC380-AC380),出来三火线一零线一地线,当采用任意一火和零线时,若为L1与N(AC220)配上功率为8KW的设备,L2与N(AC220)配上容量为3KVA的变压器,而L3与N则不配任何东西,请问这样的话会出现三相不平衡现象吗?如若有应如何解决?请高人不吝赐教
[ 此帖被regan2在2010-03-11 17:24重新编辑 ]
分享
甄泽淋
未来的世界充满梦想和希望 №:
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
137 点
下载积分:
784 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2010-02-10
最后登录:
2013-03-08
查看甄泽淋的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-11 17:54
全看
|
小
中
大
哪肯定是三相不平衡了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三相五线制的问题请教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问