530845191
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看530845191的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-09 18:34
图片:
如图    各位老师看我做的对不对 有不对的地方请指导指导 我很爱学的  有教我的老师请加QQ530845191  谢谢了!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5216 个
工控威望: 7440 点
下载积分: 159197 分
在线时间: 3176(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-08
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-10 13:40
你对于计数器的理解有误。
为了实现C0的计数,你必须让T0由OFF状态转换到ON状态。
而在你现在的程序里,一旦X0接通之后,M0就会保持在ON的状态,那么5秒之后将T0导通而无法断开。
所以C0只能计数1次,之后再无动作。