我是新手,学习PLC  FX2N-485-BD与三菱变频器FR-520SE-0.4-CH通信。变频器通信设置及PLC通信程序都是按三菱官方网站例子进行,现不能通信。请问当变频器设置成PLC485通信模式时,PU和EXT两个指示灯同时闪烁,是否正常?
附件: 变频器与PLC.rar (184 K) 下载次数:108
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
有人帮你是你的幸运,没人帮你是公正的命运。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-10 13:53
FR-S500使用手册中说:计算机在通讯运行模式状态时,LED显示(PU、EXT)为慢速闪烁。
---------------------------
三菱官方网站的例子应该是没有问题的,所以建议你把硬件配置、接线方式详细的说一下!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158809 分
在线时间: 3162(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-26
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-10 22:56
三菱官网上是这么描述接线的:
两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。