山大王
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 286 点
下载积分: 485 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2008-09-10
最后登录: 2024-10-27
查看山大王的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-09 12:18
1手册上说主站最多能设为4个站,而我想在主站上设为8个站行吗?
2在CC--LINK 上,我想设置两个模块,请问CPU怎么样才能识别这两个模块?
3当我在从站上接上一个串口模块再接上FX的PLC,那么串口模块的站号地址怎么设置?
打豆豆
欧姆龙-NJ系列 NX系列 NY系列,远程解密,西门子120
级别: VIP会员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 1458 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 8485 分
在线时间: 1950(小时)
注册时间: 2006-12-20
最后登录: 2024-11-11
查看打豆豆的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-10 11:15
GX软件设置CCLINK网络的时候有地址选项的啊
模块的其实地址就是你设置的地址
模块所在位置没有规定
槽号和地址分配正确即可
不会可以Q我
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:177-1152-8688