1手册上说主站最多能设为4个站,而我想在主站上设为8个站行吗?
2在CC--LINK 上,我想设置两个模块,请问CPU怎么样才能识别这两个模块?
3当我在从站上接上一个串口模块再接上FX的PLC,那么串口模块的站号地址怎么设置?
分享
zsm961450
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zsm961450的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-09 16:19
全看
|
小
中
大
本人见解:
1、最多4个主站,应该意思是最多挂4个CC-LINK模块作为主站,每个主站上可以设为64站点(含I/O,设备,智能等)
2、是根据I/O地址区分的,例如第一二槽都挂有此模块,默认为X0~Y1F和X20~Y3F
3、串口模块不在CC-LINK网络中,所以站点互不影响,如果只有一块串口模块的话,建议设定为0号站,默认也是0