楼主  发表于: 2010-03-08 19:58
正在运转的一变频器调速电路瞬间断电     不去掉变频器断路器合不上     拿掉变频器断路器和上   问是不是变频器短路  咋回事
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-09 01:18
如果在电源端使用漏电保护开关的话,有些品牌的变频器就算没坏但输出端电机对地也会掉闸的,你是用的是断路器,那就应该是有短路存在了,检查一下变频器的整流回路的三相整流堆是否击穿,在整流后窜有一个大功率模块(有些是用接触器),它是与充电电阻并联的,此处短路断路器也会掉闸,但多数在第二次应能合上,逆变桥(IGBT)几乎都是烧成开路的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(tanghanshui) 优秀文章