飞花落雪
各位师傅,多多指导哦~~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 207 点
下载积分: 627 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2014-11-11
查看飞花落雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-07 19:30
我公司机床是西门子OP27显示屏和西门子S7-300PLC的系统,在实际生产中,因显示屏上的“ACK"报警清除键使用频繁,经常出现该键表皮破损,导致整个显示屏因报警内容挡着待机显示的画面无法清除,影响工艺参数的观察与设置,我打算在S7-300PLC上用一个开关量来使用一个外接按钮,来代替“ACK"键,当按下这个按钮时,就能清除显示屏上的报警显示文本。不知能不能做到,希望老师傅们帮我解决。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-08 10:36
在西门子的官网,有专门针对这个问题的讨论,你可以把这个按钮做到触摸屏里面,或者通过软件修改为别的按键,报警复位做到PLC里面,可能需要的工程量相当大。
针对这类问题, cvlsam 老大可是这方面的行家。呵呵呵呵。。       
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3009(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-29 10:32
看看下面的方法:

3楼  发表于: 2010-04-07 07:50
引用
引用第5楼xudonglin_99于2010-04-06 20:17发表的 Re:希望老师傅们帮我解决,能否用按钮开关代替“ACK"键清除报警显 .. :
ACK键在winccflexible 中好像没法组态的

我试验了,可以啊。