yijie
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yijie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-06 14:15
兄弟姐妹们:
    有谁做过药厂中央空调系统没?在网上资料比较少,谁做过的话麻烦告诉我一下!!!!
邮箱:wzw429@126.com
麦兜
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2012-07-12
查看麦兜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-23 19:25
药厂空调系统比较复杂!!!要求严格!!!!要有百分之20的新风量!!!!!进气口要有处滤!中滤!!!车间进风口要有高效过滤器!!!出风口要有过滤网!!!房间要保持正压10Pa!!!房间和走廊间要装压差计!!!空调温度18-22度恒温!!!初效和中效间要装臭氧发生器!!!!
麦兜
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 644 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2010-03-19
最后登录: 2012-07-12
查看麦兜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-23 19:34
我是楼上的!!!QQ418452312