问大家个问题!
输入中断难道只是在程序扫描的阶段才被响应么?
在输入和输出刷新的时候,输入中断还能不能被响应?
只是贴看多了之后,有点把自己搅糊涂啦!
高速计数,我清楚!它不受机器扫描的任何影响,即只有x0有信号,就计数!
定时器中断也一样,几个高速指令都一样,不会受机器扫描影响!
那么输入中断还会一样么?
分享
876922251
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看876922251的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-17 10:30
全看
|
小
中
大
PLC的中断包括输入中断,定时器中断和高数计数器中断,发生中断事件时CPU执行当前当前工作,立即执行预先写好的程序,这一过程不受PLC扫描工作方式的影响。 执行一个中断子程序时,其他中断被禁止,在中断子程序中编入EI和DI,可以实现双重中断,但只允许两级中断嵌套。如果中断信号在禁止中断区间出现,该中断信号被储存,并在EI指令之后响应该中断。 当不需要关中断只,只使用EI,可以不使用DI。