   请问TP170A怎么样与计算机连线,需要什么样的联接线。需要怎么样设置。
刚买的屏,没用过西门子的。我在PRO-SAVE里选RS232方式,速率9600,用USB—PPI(不是原装的,跟200PLC通讯正常),HMI的DIP为出厂设置,全部OFF状态,无法与170连上!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-04 18:59
这根线不行。
RS232方式需要用标准232线缆;
或者用MPI方式,使用PCadapter。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158460 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-10-31
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-06 22:03
引用
引用第3楼xiaoqizi于2010-03-06 21:47发表的  :
我发现在连接里只有设成9600才能跟200通讯上!

触摸屏波特率改了之后,也要把200端口的波特率改过来,两者一致才行。