各位高手大哥:
兄弟我遇到一个实在搞不懂的问题,有一台软启动器带160kw电机,软启动器为ABB PS S 18/30 300/515,启动的时候电流不断上涨,能到一千多安,把变压器的总开关都拱跳了,实在是搞不明白,请各位大哥指点一二。
分享
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
578 个
工控威望:
574 点
下载积分:
1079 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2007-11-18
最后登录:
2019-11-02
查看nbwrk的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-05 11:02
全看
|
小
中
大
软起动器的起动电流正常情况下在电机额定电流的3-5倍,刚启动一千多安是正常的吧 启动完成正常运行也会有三百多安的