各位高手大哥:
兄弟我遇到一个实在搞不懂的问题,有一台软启动器带160kw电机,软启动器为ABB PS S 18/30 300/515,启动的时候电流不断上涨,能到一千多安,把变压器的总开关都拱跳了,实在是搞不明白,请各位大哥指点一二。
分享
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
325 个
工控威望:
521 点
下载积分:
6984 分
在线时间: 185(小时)
注册时间:
2010-02-28
最后登录:
2025-01-04
查看金海洋的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-04 11:55
全看
|
小
中
大
软启动是拨码的,启动设置40%,时间15s,还有停止的应该无所谓,其他参数没有,我把它的触发板子拆下来,用三个可控硅接到一个风机上试了一下,风机启动时电流也是很大,要是不断开,我估计风机能飞起来,我估计是不是触发板子触发错误有问题造成的,但是有问题也不能到一千多个电流吧
分享
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
325 个
工控威望:
521 点
下载积分:
6984 分
在线时间: 185(小时)
注册时间:
2010-02-28
最后登录:
2025-01-04
查看金海洋的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-03-05 13:07
全看
|
小
中
大
各位大哥:我用的那台软启动是用拨码的,如果在白色区域调节就是用的降压启动,从30-70%可调5级,如果在蓝色区域内调节则是限流启动,电压固定40%,电流从1.5-4倍的电流互感器变比范围可调11级,他们是同一个电位器调节,我原先用的就是40%降压启动,启动也能到1000多安,启动完成电流降下来了,现在是一启动就在1000多安,电流不降,把变压器的开关都拱掉了,时间很短,速断保险没打,软起空开没跳。以前启动是正常的,会不会是控制板子的问题呢?
分享
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
325 个
工控威望:
521 点
下载积分:
6984 分
在线时间: 185(小时)
注册时间:
2010-02-28
最后登录:
2025-01-04
查看金海洋的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-03-08 15:33
全看
|
小
中
大
谢谢各位高手指点,我更换了一块控制板好了,应该是控制板触发问题造成的,但是为什么就考虑不明白了,再次感谢回帖的老师们。