请高手帮忙解说(软启动器的问题)
上一主题
下一主题
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
328 个
工控威望:
521 点
下载积分:
6964 分
在线时间: 185(小时)
注册时间:
2010-02-28
最后登录:
2024-11-11
查看金海洋的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-03-03 16:49
全看
|
小
中
大
各位高手大哥:
兄弟我遇到一个实在搞不懂的问题,有一台软启动器带160kw电机,软启动器为ABB PS S 18/30 300/515,启动的时候电流不断上涨,能到一千多安,把变压器的总开关都拱跳了,实在是搞不明白,请各位大哥指点一二。
分享
鸿博
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看鸿博的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-03 17:47
全看
|
小
中
大
我觉得是启动电压、时间等参数没调好,正常应该在600-700A左右,但ABB的软起我没用过