各位大侠:
我有一三菱A系列plc CPU error灯长亮,通过检查D9008发现报警代码为31,但是机器能够正常运行,过不规律时间后,三菱触摸屏死机,请各位高手帮忙指点
分享
chenkai168
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看chenkai168的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-05 11:30
全看
|
小
中
大
31错误信息 UNIT VERIFY ERR. [连续检测]
错误原因:当前的I/O模块信息与上电初始化时的内容不同。(1)I/O模块的连接不牢或运行期间I/O模块未连接上,或连接了错误模块。//解决方法:用外围设备查出详细错误代码,检查并替换I/O模块,使之与(I/O地址)数据相符。或用外围设备监控特殊寄存器D9116至D9123,若相应模块的值为"1",更换该模块。
分享
chenkai168
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看chenkai168的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-03-11 11:46
全看
|
小
中
大
你在"软元件注释"下的"MAIN"里的"软元件名"输入:D9116,就可以看到里面对应的数据了,
分享