楼主  发表于: 2010-03-03 09:17
现在用的传感器是0-5v的输出信号,可是4ad是要求输入-10v-10v的信号,请问要如何处理传感器的信号,才能让fx2n-4ad接收呢?
[ 此帖被江畔望月在2010-03-03 10:42重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3302 分
在线时间: 9513(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-03 09:30
4AD -10V~10V對應的數字量為 -2048~+2047
那么  如果是0~10V  就是  0~2047

那么 如果是0~5V   就是0~1023  

您的傳感器正常輸入0~5V,對應的數字為0~1023.