yanglingson
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yanglingson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-01 15:47
大家好,小弟想请教大家关于用比例阀控制温度,如何采用PID控制,以前未接触这方面,望多指教,先谢谢家园的兄弟姐妹了!
abcdlujun
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 196 点
下载积分: 305 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-13
最后登录: 2024-09-10
查看abcdlujun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-19 17:53
网上搜一下,不知道你用哪种PLC,西门子的比较简单,三菱的感觉麻烦些,使用时设置好增益和积分时间就能达到要求的精度。我用过西门子S200的编过,用固态继电器控制加热器。实际控制精在正负两度以内,因为两度就够用了,所以没仔细调,精度应该还可以更高的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人