大家好,小弟想请教大家关于用比例阀控制温度,如何采用PID控制,以前未接触这方面,望多指教,先谢谢家园的兄弟姐妹了!
分享
yanglingson
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yanglingson的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-01 17:00
全看
|
小
中
大
但是我们的设备都要求用PLC控制
分享
yanglingson
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yanglingson的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-03-20 09:13
全看
|
小
中
大
我们设备是采用比例阀控制蒸汽来加热的,蒸汽阀接受信号范围在4~20MA,也就是说输出得是数据了
分享
yanglingson
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yanglingson的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2010-03-21 19:53
全看
|
小
中
大
阀本身不带伺放,阀门接受信号是4~20MA,阀门的精度是1/30,换言之就是把阀门开度分成30等分,我现在是这样想的,假如我要把温度控制在98度,当到了96度时我的阀门就逐渐关闭,到了98度完全关闭,当然这个96是可以在人机上随便设置的了
分享
yanglingson
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看yanglingson的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2010-04-01 11:13
全看
|
小
中
大
4~20MA对应阀门开度0~100,但是阀门分辨率只有30呀,也就是精度为1/30了