我有一台变频器用plc的模拟输出控制(4-20mA),两线控制方式,变频器一启动就自动到50HZ运行,模拟量输出我测量没问题,跟随输出变化,但是变频器不跟随变化,后来没有办法,我中间加了个隔离模块(输入输出都是4-20mA)后能够正常控制了,没有考虑明白怎莫回事,请教各位大哥指点一下。
金海洋
工控人家园,工控一家人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 521 点
下载积分: 6964 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-28
最后登录: 2024-11-11
查看金海洋的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-02 10:14
MIDMASTER VECTOR系列变频器,DIP设置4-20mA,P006=1  P007=1   P012=0   P013=50   P021=0   P022=50   P023=1  P077=1