用CPM2AH modbus通讯,读写变频器参数,用rtu,我查过可以用RXD和TXD无协议,但是怎么控制 开始时的1.5字符,和结束时的3.5字符呢,有点迷糊,
顺便问下要是我用CJ1M同时连接变频器和 触摸屏,使用什么通讯?RS232 还是  485  ,怎样同时接这两种
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1850 个
工控威望: 4498 点
下载积分: 7598 分
在线时间: 1356(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2025-01-06
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-28 09:08
1、每个变频厂家生产的变频器都有自己的协议,你首先要用PLC语言或功能块的ST语言写好你所用变频器能识别的协议,协议格式在变频器说明书上有;
2、跟变频器通讯用RS485、触摸屏用RS232;
3、RS485能跟32站号通讯,RS232只能一对一。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。