楼主  发表于: 2010-02-27 22:22
电机是刚修的132kw,连台冷冻机,接触器自耦变压器都是新的,抽头是65%,空载起动正常,带冷冻机无法起动,有可能起动力矩太小,用80%,空载有时能起动有时接触器火花太大无法吸合,带上冷冻机后,断路器马上跳开,有短路过载的意思,请懂的老师帮忙看看,究竟是什么问题,先谢谢!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83699 分
在线时间: 1527(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-12-27
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-05 15:44
测量一下三相电流是否平衡!还有各处接线是否正确!电机刚修是指重新绕线?是小修还是大修?冷冻机是重载!跳断路器是过载了的原因!检查冷冻机再能确定