楼主  发表于: 2010-02-27 22:22
电机是刚修的132kw,连台冷冻机,接触器自耦变压器都是新的,抽头是65%,空载起动正常,带冷冻机无法起动,有可能起动力矩太小,用80%,空载有时能起动有时接触器火花太大无法吸合,带上冷冻机后,断路器马上跳开,有短路过载的意思,请懂的老师帮忙看看,究竟是什么问题,先谢谢!
wczy20
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 54 个
工控威望: 126 点
下载积分: 3076 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2010-03-07
最后登录: 2017-03-28
查看wczy20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-07 21:45
电机启动前用兆欧表测一下绝缘应为1兆欧以上,空载启动电机后用钳形电流表测量电机空载电流应为额定电流的20%~30%、且三相平衡就是电机正常,用工具搬动冷冻机看其轴向旋转是否灵活,做这些检查后你会发现毛病应该是哪里,在一个你的电机是什么原因烧坏的,你要弄清。还有很多好好分析,就得到结论了。