电机是刚修的132kw,连台冷冻机,接触器自耦变压器都是新的,抽头是65%,空载起动正常,带冷冻机无法起动,有可能起动力矩太小,用80%,空载有时能起动有时接触器火花太大无法吸合,带上冷冻机后,断路器马上跳开,有短路过载的意思,请懂的老师帮忙看看,究竟是什么问题,先谢谢!
分享
grt
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看grt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-02-28 22:22
全看
|
小
中
大
用直流电桥测电机三相绕组的电阻,看是否平衡,是否在合格范围内,并摇测电机各相对地绝缘,看绝缘是否合格。如果均没问题,则说明电机没问题,由于电机功率大,用自耦变压器降压启动是可行的,你的自耦变压器的抽头应在65%以下,最好不要重载启动,否则断路器要跳的。另外,你的自耦变压器降压启动接线是否有问题,得考虑一下。