用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
自耦降压启动电机问题
上一主题
下一主题
鲁文军
活到老学到老
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
156 个
工控威望:
452 点
下载积分:
11136 分
在线时间: 170(小时)
注册时间:
2009-01-31
最后登录:
2024-09-23
查看鲁文军的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-02-27 22:22
全看
|
小
中
大
电机是刚修的132kw,连台冷冻机,接触器自耦变压器都是新的,抽头是65%,空载起动正常,带冷冻机无法起动,有可能起动力矩太小,用80%,空载有时能起动有时接触器火花太大无法吸合,带上冷冻机后,断路器马上跳开,有短路过载的意思,请懂的老师帮忙看看,究竟是什么问题,先谢谢!
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3547(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-25
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-03-05 19:22
全看
|
小
中
大
首先检查负载冷冻机是否正常,进而检查电机绝缘电阻是否正常及电机绕组是否存在匝间短路现象。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
自耦降压启动电机问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问