楼主  发表于: 2010-02-25 15:14
请教高手:有一台设备由A和B组成,由Q-CCLINK总线连接A\B有独立的QPLC控制,现在想只要A不要B怎么断开连接不影响到A运行能?由于本人水平有限QPLC程序没有注释不知道怎样修改,可否在不改程序的情况下进行?具体怎样做?谢谢指教?
uex3770366
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 200 点
下载积分: 931 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2007-05-30
最后登录: 2024-09-27
查看uex3770366的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-25 22:54
你的說法比較模糊,很難判斷,A與B控制架構如何?要先瞭解整個程式動作原理才能回答。
例如︰A的動作必須︰經由B 透過CC-Link傳送DATA或指令給A,A才可動作,那就沒有那麼簡單