用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子430变频器恒压供水,全开到关闭会跳闸
上一主题
下一主题
liuhuisk
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看liuhuisk的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-02-24 20:59
全看
|
小
中
大
一台西门子变频器430在恒压供水时,管道开度在20-100%可以正常工作,但低于20%开度开机就开关跳闸,正常运行时开度30%降到15%也回跳闸,正常运行时突然全部关闭也会跳闸。不知道什么原因!请教大师们分析一下。
分享
寒音
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
58 个
工控威望:
201 点
下载积分:
2575 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2007-10-26
最后登录:
2024-11-27
查看寒音的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-08 11:34
全看
|
小
中
大
过载电流值设小了,或者变频器选小了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子430变频器恒压供水,全开到关闭会跳闸
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问