楼主  发表于: 2010-02-21 13:21
加热炉分多段独立加热   一段有多根加热丝   其中一根断了   切断该段加热电源   测量该段加热丝接点都有对地电压   问可以直接用万用表的电阻档测量加热丝的通断吗???、
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-25 19:00
电热丝烧断的部分可能会有炭化或其他介质,使的电热丝并没有绝对的断开,这样的话当然会有一些电压,但通过的电流很小的.直接用万用表欧姆档检测阻值,结果和好的阻值对比就出来了.阻值大和少的很多都不行.大了说明管子老化,发热效果不好了.如果很大或无穷大说明管子开路了.小了说明管子内部有短路情况,使用寿命短,易损坏管子并会有电器安全隐患.