加热炉分多段独立加热   一段有多根加热丝   其中一根断了   切断该段加热电源   测量该段加热丝接点都有对地电压   问可以直接用万用表的电阻档测量加热丝的通断吗???、
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-24 20:54
我们这的彩色玻璃生产线就是分区加热的 我判断加热管的好坏都是看电流表 这样的准确率在90%  用万用表测接地还是可以的  但测试管子的通断有点不妥