luokeyou
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看luokeyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-18 16:57
各位大哥,兄弟:
小弟有一急事,劳驾大家帮忙!
我使用FX2n-2ad的特殊功能模块将模拟数值读出来了以后,不知道如何处理?
我要求的是将15妙初的ad读取值与15秒后的读取值比较,如果大于0.4KPA,则输出报警.
读出来的数据已经存在D100中.
小弟过年这几天,一直在想,但由于没有高手指点,一直没有解决,希望各位兄台倾力相助.
使用的是SMC的气压表,0-5v的模拟电压输出,量程100kpa.
小弟静候佳音!
多谢!
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1189 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2009-02-22
最后登录: 2015-11-02
查看zhouyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-23 19:14
你要将15S处的数值存到一个寄存器内,再将15S后的数值存入令一个寄存器。用乘法指令将其乘上系数,与O.4KPA所对应,用比较指令进行比较,结果输出
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人
  • 幻想----------设计的灵魂