楼主  发表于: 2010-02-16 17:26
我所在公司有一种主副绕组特性一相的单相电机,本来是要加一电容接220伏电压运行的,现有人改成了用220伏输入,三相输出的变频器控制。变频器的U  V  W分别接马达的一个COM和别两个端子。这样不用电容了,还能控制正反转。不知对马达的寿命有没有影响?
ydp
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ydp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-16 18:17
最好不要这样控制,因为随变频器频率的升高,变频器输出的电压也升高,最高时会大大超过220V,达到400几,这会严重超压。
ydp
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ydp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-17 19:20
图片:
如果U  V  W相对N线是220伏,那么UV,UW,VW的电压是多少?是不是同相?
ydp
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看ydp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-17 19:23
最重要是UW,VW的电压是多少?