PLC与人机的报警程序怎么编辑?怎么显示报警信息?PLC与人机语句怎么连接?
需要看什么资料啊
netliuhao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看netliuhao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-05 20:52
引用
引用第3楼newsmart于2010-02-20 11:02发表的  :
你的人际界面是触摸屏吗?还是PC。先在触摸屏上定义报警位号,若从M800开始,共多少个,定义好每个位号对应的报警注释就可以了。在PLC上直接将要报警的EVENT对应的M8**置为1即可。

完善下这哥哥的帖子。在plc里把报警位置打开就可以了。比如:i0.1触发m800.1就可以在触摸屏上显示报警信息了。
当然显示的报警信息是hmi编程者自己设置的信息了。在离散量报警里写入信息就可以了。
当然,你也别忘了在变量里把m800写入。