luokeyou
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看luokeyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-06 18:03
各位大侠:
我是初学PLC的,由于工作的需要,要制作一套电磁伐气密性测试系统。但是由于初次使用FX2AD模块,不知道如何使用?
具体情况如下:
要求电磁发在通气1s以后,再关闭,堵在电磁阀内的气,在15s内泄漏量不大于0.4kpa,如果大于0.4kpa,则输出报警信号。
我根据模块说明书已经将数据读出来了,但是后续数据不知如何处理?
特别是由于初是气压变化,不知去比较15s气压变化的最大数值和最小数值?
气压表使用的是SMC的,量程为0-100kpa,有0-5v模拟电压输出;

请各位兄弟帮助!

多谢!

pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2474 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 82807 分
在线时间: 1511(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-26
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-20 14:51
可不可以发一份给我pretco123@163.com