请教0.75KW电机应该接多大的热继?  空开,继电器?,应该接多少平方的线啊?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-05 17:08
引用
引用第6楼pretco123于2010-02-05 10:28发表的  :

注意电机直接起动有瞬间浪涌电流.3A/5A应该不够吧!

3A断路器完全够用,关键要看你的断路器怎样选型了