楼主  发表于: 2010-02-04 22:36
请教0.75KW电机应该接多大的热继?  空开,继电器?,应该接多少平方的线啊?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2474 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 82767 分
在线时间: 1510(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-25
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-05 08:32
三相0.75KW直接起动:16A空开,380V/4.0A热继电器,穿管考虑到热损要4.0平方铜芯线.明线就可选2.5平方。PN=UnIn功率因素
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2474 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 82767 分
在线时间: 1510(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-25
查看pretco123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-02-05 10:09
引用
引用第3楼hsyyqq于2010-02-05 09:54发表的  :
2楼能不能告诉下配线的原则啊。怎么计算的。

请问您是问2楼还是1楼?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2474 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 82767 分
在线时间: 1510(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-25
查看pretco123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-02-05 10:28
引用
引用第5楼sunpeter于2010-02-05 10:22发表的  :
380V,1~1.5平方线足以,3A3P空开,2A热继保护都怕把电机给烧了,最好再小些。
220V,1.5平方。5A1P.热继就免了,接个漏电的就OK了。

注意电机直接起动有瞬间浪涌电流.3A/5A应该不够吧!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2474 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 82767 分
在线时间: 1510(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-11-25
查看pretco123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-02-05 12:48
哦,搞错了意思!明白了!