请教0.75KW电机应该接多大的热继?  空开,继电器?,应该接多少平方的线啊?
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 611(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-11-25
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-05 10:22
380V,1~1.5平方线足以,3A3P空开,2A热继保护都怕把电机给烧了,最好再小些。
220V,1.5平方。5A1P.热继就免了,接个漏电的就OK了。