sky072154
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 96 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2009-06-29
最后登录: 2024-11-21
查看sky072154的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-04 22:36
请教0.75KW电机应该接多大的热继?  空开,继电器?,应该接多少平方的线啊?
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-24 12:17
引用
引用第1楼pretco123于2010-02-05 08:32发表的  :
三相0.75KW直接起动:16A空开,380V/4.0A热继电器,穿管考虑到热损要4.0平方铜芯线.明线就可选2.5平方。PN=UnIn功率因素



国企出来的吧?浪费材料啊。。。4A的热继电器。。。。。。你这个能起到过电流保护?

断路器选D型的3A足够了。D型是用在电机控制上的。
热继电器看功率因素,大概1.6-2.5够了
[ 此帖被shuangyu在2010-03-24 12:37重新编辑 ]