楼主  发表于: 2010-02-04 22:16
实际上是1个问题。分两个方面说:
1、现象:程序其中有20段是近似的,每段有300步左右。加上其他的步数,8000步不够了 。有Y、M、S,及相应的输入输出。
      处理措施:想用子程序来调用,但是FX系列没有参数调用。所以,想在子程序后半部分中用MOV指令来赋值。请问,可否实现?或是有其他更好的办法?
2、如果没有较好的处理方法,就只能增加程序步数。请问,该怎么做?是增加存储盒吗?在操作方面,有否需注意的地方?如设置等。

哪位大虾解答一下,非常感谢!
[ 此帖被沐秦她爹在2010-02-04 22:24重新编辑 ]
like_shun
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看like_shun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-07 11:33
mov 指令恐怕不行,提个醒:一些参数可用变址寄储器,另外一些相同的动作可用CALL指令,试试吧.8K程式相信你也是高手了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(沐秦她爹) 热心助人
    like_shun
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看like_shun的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-02-07 11:36
    FX3U的程式容量没那么大,上面的老兄说错了吧,Q02的CPU才14K容量,Q02HCPU才28K容量