俺这有台A171CPU控制4轴的设备,伺服放大器1轴是MR-J2-70-B 2轴是MR-J2-40-B 3轴是MR-J2-200-B 4轴是MR-J2-10-B,现3轴伺服放大器损坏,目前J2-200-B的伺服放大器貌似不好买,用MR-J2S-200-B进行代换,伏换后J2S-B伺服放大器显示AC报警,3轴伺服马达为HC-SFS202。想问各位大师伺服报警的AC是什么意思?该怎么解决?