hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1316(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-18
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-03 21:04
       首先声明,发此贴不是为了炫耀什么,只是不想朋友们走我这样的弯路(花了我差不多两天的时间)。
       以前没弄过西门子,最近朋友的机械厂的电器工程师高就了,叫我顶替一下。而我的电脑安装不了XP系统,现在是Windows7的在安装STEP 7 MicroWIN的时候:SP4能安装,安装完毕后发现‘设置PG/PC接口’没有PLC PC/PPI cable(PPI)这一项,那就等于不能连接PLC。打电话给西门子公司的回复是,下个SP7试试。于是我就在
http://www.ymmfa.com/read-gktid-30905-keyword-SP7.html 下了个SP7安装,安装到了90%的时候出现以下情况,找不到S7EpaSRVx.exe文件



       找了一台VISTA系统的电脑把S7EpaSRVx.exe复制到本PC的Windows\System32目录下。再重新安装又出现以下情况



       真烦死我了,今天在网上泡了一天,感谢谷歌网页翻译在一德文网站上(虽然翻译得不怎么样)还是找到了解决的路径,到 http://download.microsoft.com/download/D/3/3/D33A8F5D-A7E1-4BBE-B04D-7A688785A229/Application%20Compatibility%20Toolkit.msi 下载了一个Microsoft发布名叫Application Compatibility Toolkit的小工具。先安装好Application Compatibility Toolkit,再安装STEP 7 MicroWIN SP6,大成告成!




S7EpaSRVx.rar (19 K) 下载次数:6763
[ 此帖被hlq_0815在2010-02-04 09:37重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(平平来了) 真诚感谢!就是现在下载 ..
  • 下载积分:+5(bhqt) 支持原创
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    西欧工控
    多试一次,就会成功
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 613 个
    工控威望: 3322 点
    下载积分: 70176 分
    在线时间: 282(小时)
    注册时间: 2010-09-21
    最后登录: 2024-11-18
    查看西欧工控的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-11-27 17:04
    我的也是WINDOWS7,装了SP8的什么提示也没有就装上了,很好用呀,我不做了一个工程,还不错
    西欧工控
    多试一次,就会成功
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 613 个
    工控威望: 3322 点
    下载积分: 70176 分
    在线时间: 282(小时)
    注册时间: 2010-09-21
    最后登录: 2024-11-18
    查看西欧工控的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-02-23 20:31
    我的WIN7装得很好呀,我已经做了几个工程,三菱的也可以
    我没有碰到各位说的问题,我还装了OMRON的,还有三菱的触摸屏软件也可以用,我的是WIN7家庭版